关于《调节阀口径选择原理》的介绍
因为原文的计算式和图表都无法用 TXT 格式书写,所以无法在此发表。
为了广泛交流,在此作一简单介绍,如有兴趣可通过电子信箱联系。
电子信箱地址:zzh0656@sina.com 欢迎讨论。
选择调节阀口径的步骤:
1.  选择调节阀口径需要计算生产所需最大流通能力:
    KVmax = 10*Qmax*(ρ/ΔPfmax )1/2-------------------<1>
    KVmax : 生产所需最大流通能力
    Qmax : 生产所需最大体积流量  [m3 / h]
    ρ: 介质的密度  [t / m3]
    ΔPfmax : 调节阀通过最大流量时的允许压力降落  [kPa]
2.  在调节阀选型样本中选用 KV 大于 KVmax 10% 的相应口径。
3.  ΔPfmax 数值的选用至关重要,影响到控制系统的品质优劣,
    甚至完全失控。应该以调节阀的权系数 S 值为选择依据。
4.  S 值的定义:S = ΔPfmax / ΔP0 -------------------<2>
    S / (S-1) = ζf0 / ζg-------------------<3>
    ζf0 :调节阀最大开度下的阻力系数 [无量纲数]
    ζfg :受控管道支路(不包括调节阀)的阻力系数 [无量纲数]