发表于:2007-02-13 11:47:00
楼主
为某工厂做了个控制柜,内有5路星-三角控制线路,2路控制37KW风机马达,运行电流70A,3路控制18.5KW水泵电机,运行电流34A,负载最大时,风机启动电流61A左右,水泵启动电流33A左右.主线路是电源从分路开关引至主接触器和三角接触器,主接触器在至热继电器,至马达的U1、V1、W1,三角接触器至星形接触器,至马达的U2、V2、W2。当主电路无电控制线路有电时,通过按启动和停止按钮,动作正常,时间已经调整正常,主电路通电时,风机40秒后能正常启动转换,水泵则在15秒后即星转三角的瞬间发生短路,烧三角接触器,跳分路断路器和主断路器,三台泵情况一样。接触器用的三菱的,风机线路主和三角接触器用的是S-N50,Ith=80A,星接触器用的是S-N35,Ith=60A,水泵线路主和三角接触器用的是S-N20,Ith=32A,星接触器用的是S-N11,Ith=20A,我在考虑是不是水泵的星接触器用小了,启动电流过大,造成触点黏结,不能正常断开而三角接触器吸和,导致相间短路。