谁知道哪家做气体流量测量的比较好? 点击:3129 | 回复:27



李伟东

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2007-02-12 16:42:00
楼主
谁知道哪家做气体流量测量的比较好?  

如果有相关资料的最好发到我的邮箱: kkkfeihong@yahoo.com.cn



dophin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2007-02-12 22:23:00
1楼
美国CURZ热式气体流量计

李伟东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2007-02-13 14:20:00
2楼
美国CURZ,没怎么听过,在中国有分支机构吗?

Orlando

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-02-13 15:47:00
3楼
孔板加变送器,rousmount ,eja ,e+h ,honeywell 

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2007-02-13 16:28:00
4楼
现在用热式流量计测量气体流量比较好!E+H的效果不错!可以试试!
我有资料,回头给你发过去,你可以看看!

天量

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-02-13 16:44:00
5楼
德国的埃尔斯特的流量计.

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2007-02-13 17:35:00
6楼
不同的场合 不同的工况 对流量计的要求不一样

目前各类流量计各有特点!大家在不了解楼主测量条件和要求的情况下 都说自己的好 不太妥当。

李伟东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2007-02-13 18:30:00
7楼
气体温度在220度左右,可能会有微量尘埃,类似于汽车发动机汽缸环境,不知大家觉得这种情况适合哪家的测量设备?

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2007-02-13 19:45:00
8楼
管道直径 流速大概范围 长期测量还是 短时间的测量?

热式气体质量流量计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月29日
发表于:2007-02-14 16:34:00
9楼
我是北京奈士德科技有限公司销售经理,我公司生产热式气体质量流量计,本公司热式流量计完全可以满足您的要求。
电话010-87910895  13811564997

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-02-23 14:57:00
10楼
rousmount的质量流量计应该可以吧

怡腾自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-04 11:22:00
11楼
 管道直径 流速大概范围 长期测量还是 短时间的测量 被测介质压力,其它详细的工况,确定了工况才能确定用哪种类的流量计,再能谈用哪家的比较好。

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2007-03-04 11:49:00
12楼
是的 ,不了解工况的情况下就称完全能满足 实在是不妥!

李伟东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2007-03-22 16:12:00
13楼
谢谢各位楼上的朋友,最近出差了,所以一直没有回复,关于工况问题如下:
管道直径 30mm
流速大概范围 0.018-0.022kg/s
长期测量
被测介质压力  1.4大气压左右

大家再帮忙选选这种情况用那家的比较适合?

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2007-03-26 15:10:00
14楼
楼上的 “TGM热式质量气体流量计”尺寸如何?

李伟东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2007-03-28 10:11:00
15楼
气体温度在220度左右,可能会有微量尘埃,类似于汽车发动机汽缸环境,

KEM凯姆: 
温  度 -30…+70℃,是工作还是储藏?能用在200度的环境中吗?

willy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2007-03-28 11:10:00
16楼
在气体流量测量方面,由于现场直观段不够以及多种原因,致使采用差压式测量方法的现场仪表都会出现一些问题,比如测量误差过大、低流量是无法测量等诸多问题。建议采用KURZ热式气体质量流量计,通过现场的标定,可达到实际应用的精度。
有兴趣的话和我联系,MSN:guestxa_lu@hotmail.com;E-mail:etss_lu@126.com

willy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2007-03-28 11:13:00
17楼
在气体流量测量方面,由于现场直管段不够以及多种原因,致使采用差压式测量方法的现场仪表都会出现一些问题,比如测量误差过大、低流量时无法测量等诸多问题。建议采用KURZ热式气体质量流量计,通过现场的标定,可达到实际应用的精度。

有兴趣的话和我联系,MSN:guestxa_lu@hotmail.com;E-mail:etss_lu@126.com

华广域科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:384
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-03-28 17:31:00
18楼

        美国EPI热式质量流量计,WWW.51-17.COM  吴先生13924641960

杭州中瑞自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年4月17日
发表于:2007-04-17 22:08:00
19楼
美国SIERRA热式气体质量流量计是专业生产质量流量计的厂家,公司始创于1971年!
流量计分为大流量的工业式(最大可达0~1000SCMF)与小流量的微管式(最小可达0~0.1SCCM)!
东西的好坏不是说自己说多好就有多好,关键是你自己去判断,通过去了解该公司的发展、该产品在行业中的应用,最主要是应用效果!
详细信息可登陆本公司网站www.zrmax.com杭州中瑞自动化系统有限公司 朱 0571-89935466 
或sierra中文网站www.sierra-asia.com

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-04-18 12:11:00
20楼
rousmount质量流量计