对讲机干扰变送器问题!!! 点击:988 | 回复:5



xiehengfeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2007-02-05 15:37:00
楼主
最近发现一个比较严重的干扰问题,PT100温度传感器经变送器后输入PLC,在附近使用对讲机,温度显示剧烈变化,测量变送器输出电压,变化幅度达5V,也就是说达到了满量程,考虑了对线路进行屏蔽,控制柜外壳也都良好接地了,问题没有好转,后来在供变送器的24V开关电源上加了滤波,虽然干扰有减小,但还是不能理想解决问题!不知各位有何见解???帮帮我!



steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2007-02-05 15:48:00
1楼
解决起来简单,要治本不能治标

xiehengfeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2007-02-05 16:04:00
2楼
steelen,请教怎么个做法???

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2007-02-06 10:25:00
3楼
这个问题是射频整流效应,是温度变送器没有设计好。
在这里怎么能够说清楚呢,你可以EMAIL或者电话和我联系