富士变频器故障求教 点击:1359 | 回复:11



华睿之星

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-02-04 21:24:00
楼主
富士变频器故障求教
各位师傅:
本人在工厂工作出现这样的情况当最高频率或上限频率为50HZ运行时就会故障报警显示为OL3,查看资料是定速过流报警。依资料设置参数没有问题,可就是达到50HZ是就跳闸。请师傅们给以指点。



大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-05 07:42:00
1楼
应该是oc3报警吧?上限频率为50HZ?适当的定高一点看看,比如说60hz。加速时间不要太短。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-02-05 09:31:00
2楼
测量电机电流是否正常

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2007-02-05 09:38:00
3楼
如果你的变频器是G11S-22kw以下的,报OC3可能逆变模块(IPM)老化了,你要花费银子了
北京蔡工13701089630

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-02-13 11:56:00
4楼
负载惯量大了。降低载波频率

如是观

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 1375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-03-20 19:18:00
5楼
换电机试试!
楼主的条件还不是很全面

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-03-21 08:55:00
6楼
故障情况和使用环境说的清楚点吧,比如规格,负载情况,使用年限,环境温度等

杨博文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2007-08-01 11:08:00
7楼
不一定是模块坏还有种可能是主板有问题啊 联系北京四通01062561166--221

金钥匙科技

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:36帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2007-08-03 16:50:00
8楼
如果该变频器用的时间长了,就是模块老化,带载能力弱了。如是新机,就是负载太重,选型不对;或者限定一下上限频率。

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-08-03 22:46:00
9楼
负载惯大了.....上面北京的不是卖模块就是卖主板....哈哈....目标是:向钱...

一片云

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2003年9月17日
发表于:2007-08-03 23:26:00
10楼

一片云

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2003年9月17日
发表于:2007-08-03 23:34:00
11楼
深圳变频器维修中心
利鑫电气技术有限公司拥有多位变频器厂家工作过资深电气维修工程师,个人维修过上千台0.75-630KW中大功率的故障机,和一批深圳技师院校的高级技师多名,技术力量雄厚,具有丰富的维修经验,配有先进的监测仪器以及变频器带载测试设备。零部件供货渠道多,价格合理,与各个变频企业具有良好的合作关系,备有大量自己公司设计的主机板,控制板,电源板,模块,IGBT等,在关键时可为其更改系统,免除变频器不能修,报废造成的损失,与各个变频企业具有良好的合作关系,有百种品牌资料手册,能为客户提供迅捷,优质的变频器维修和保养。
维修中心维修业务:
1、专业维修国外品牌:富士变频器、安川变频器、LG变频器、爱德利变频器、台达变频器、三肯变频器、三菱变频器、日立变频器、西门子变频器、ABB、丹佛斯变频器及各类软启动器。
2、专业维修国内品牌:普传系列变频器、安邦信变频器、康沃变频器、英威腾变频器、阿尔发变频器、海利变频器、日业变频器、森兰变频器、佳灵变频器、易能变频器、四方变频器、依托变频器、正弦变频器、星河变频器、港兰变频。
3、专业维修节电产品:注塑机专用节电器、中央空调节电器、风机水泵节电器等其它类节电器。
4、为品牌变频器厂商提供代理及特约维修业务。外地客户可以通过邮局或各地物流公司把机器邮寄给我们。
.
地 址:深圳市龙岗区布吉坂田光雅园11巷4号
电 话:0755-21340269 
传 真:0755-84190698
联系人:孙德利   手机13902991430
网址:WWW.SZLIXIN.COM.CN
E-mail:  sdl-001@tom.com、sdl002@126.com


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师