电容串联后耐压值是不是等于两者之和? 点击:916 | 回复:5



王付水

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2544
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-01-29 11:26:00
楼主



翔盛化纤

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2007-01-29 12:43:00
1楼

ZHQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2007-01-29 13:05:00
2楼
相同容量的电容 - 对
不同容量的电容 - 不对

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-29 13:10:00
3楼
ZHQ说的对


不同容量的电容串联最好在各个电容上并联均压电阻.

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-01-29 17:01:00
4楼
同意楼上的说法。

蛤皮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2007-01-29 17:19:00
5楼
变电站里来提高功率因数的电容也是一样么?