发表于:2007-02-07 23:51:00
21楼
1)瞬时流量模拟量输入:(瞬时流量1-6410)/25600*量程1。这个公式的意义不知道,因为具体与A/D转换结果、变送器量程等有关;6410应该是变量定义时定义的最小数据,或S7系统A/D转换基数(因没用过S7,所以不知道)
2)给定流量模拟量输出:(给定流量1/32000*20-4)/16*量程1
这个公式应该是将上位机的设定工艺期望流量通过PLC转换为流量控制器的给定(控制器工作方式是串级控制方式,即控制器的由外给定设置,信号方式为4-20mADC标准信号),32000可能为对应的D/A转换系数,或为流量转换系数
3)还有一个频率模拟量输入表达式:(电机频率1/2000+4)*2.5
意义难于理解,因为与频率测量传感器有关。