发表于:2007-01-16 20:10:00
楼主
一台WITR-37KW,北京威英智通公司生产的软启动起,用在锅炉引风机上,电动机的功率是30KW,一次启动时晶闸管击穿,申购时厂家报价650元一个,公司领导觉着贵,就在当地以每个350元的价格买了十个,都标注是日本SANREX的,可是接下来发生了不可思议的问题:1、将买来的晶闸管装上后,开机启动,晶闸管击穿;2、怀疑是晶闸管质量问题,将另一台上使用正常的风机软启动器装到这台风机上使用,依然击穿;3、怀疑控制回路问题,找来一台3KW小电动机,用另几个一块买回来的晶闸管组装一台软启动器,仍然用这个控制回路,启动、旁路接触器转换正常;4、将这台小电动机换下,仍然用30KW 风机电动机,启动时仍然击穿晶闸管;5、用万用表测量电动机直流电阻于正常的电动机一样,纳闷阿,电动机没问题、软启动器没问题、控制回路没问题,那能是什么原因呢?电缆不会有问题吧,因为电动机直接全压启动是正常的。