一台WITR-37KW,北京威英智通公司生产的软启动起,用在锅炉引风机上,电动机的功率是30KW,一次启动时晶闸管击穿,申购时厂家报价650元一个,公司领导觉着贵,就在当地以每个350元的价格买了十个,都标注是日本SANREX的,可是接下来发生了不可思议的问题:1、将买来的晶闸管装上后,开机启动,晶闸管击穿;2、怀疑是晶闸管质量问题,将另一台上使用正常的风机软启动器装到这台风机上使用,依然击穿;3、怀疑控制回路问题,找来一台3KW小电动机,用另几个一块买回来的晶闸管组装一台软启动器,仍然用这个控制回路,启动、旁路接触器转换正常;4、将这台小电动机换下,仍然用30KW 风机电动机,启动时仍然击穿晶闸管;5、用万用表测量电动机直流电阻于正常的电动机一样,纳闷阿,电动机没问题、软启动器没问题、控制回路没问题,那能是什么原因呢?电缆不会有问题吧,因为电动机直接全压启动是正常的。



gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-02-08 06:23:00
1楼
晶闸管耐压不够

樊文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2007-02-08 11:03:00
2楼
   晶闸管阻值偏小

樊文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2007-02-08 11:03:00
3楼
晶闸管

plcq2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2011-04-04 15:57:01
4楼

你把好的那台软启动上的主板换过来试试?