sti气动执行器通气后不动作 点击:936 | 回复:4



七巧玲珑

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-01-07 20:13:00
楼主
我们安装的sti气动执行器通气后不动作,气源管以导过,执行挡板已拆除.气动门还是不动.60个门全是一样.向各位大侠求助



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-07-19 09:07:00
1楼
出厂前,气动执行器锁紧螺栓,安全保护措施!调试前,应该把这个解除!

zizi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-10 15:41:00
2楼
出厂时顶端有个 锁紧螺栓汽缸小的一定要拿下来大的可以把它拉段》

周大龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年12月03日
发表于:2008-01-11 09:17:00
3楼
气源压力,执行机构大小,管道介质都有可能影响。。。

li ning

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:505
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2009-05-20 12:32:39
4楼

现货供应意大利STI气动执行器

意大利 STI 气动执行机构 、角行程(单作用双作用)多种形式可选,欢迎来电来函!目前主要业绩以电力行业居多,同样适合冶金、钢铁、石化行业应用。角行程汽缸配套碟阀、球阀等应用,
型号有:DA032、DA042、DA050、DA063、DA075、DA085、DA100、DA115、DA125、DA145、DA160、DA200、DA270等(双作用)
SR032……SR270(单作用)
电话:0755-25689486
传真:0755-25150978