求助加热器的接法
点击:
720
| 回复:
8
改行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年11月29日
发表于:2007-01-06 12:17:00
楼主
三相220V的加热器星型接法的加热器坏了,现无220V的加热器可换,如用380V的加热器替用怎么接功率达到最高,电流有怎样的变化.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
改行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年11月29日
发表于:2007-01-06 12:17:00
1楼
回复
引用
举报
micro2000
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 581回
年度积分:0
历史总积分:751
注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-06 12:28:00
2楼
角接啊,电流变大还是变小自己去算
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2007-01-06 12:34:00
3楼
改为三角接就可以了!
回复
引用
举报
邵驰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 396回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2006年4月22日
发表于:2007-01-06 12:57:00
4楼
是呀.楼上说的对呀.三角接呀.
回复
引用
举报
改行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年11月29日
发表于:2007-01-06 13:14:00
5楼
改为三角接法功率是原来的多大?如果还是星接法又是都大?请指点一下,谢谢!
回复
引用
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-01-06 15:42:00
6楼
三角接法正确,如果用星形接,就是两加热器串联,电阻增大,发热量降低.
回复
引用
举报
电工小明
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2006年12月28日
发表于:2007-01-06 16:23:00
7楼
改成三角形接法
回复
引用
举报
张林11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 81回
年度积分:62
历史总积分:281
注册:2010年1月28日
发表于:2010-05-08 14:59:12
8楼
我有四根两千瓦的家热管怎样接?采用什么接法好?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎么给微波炉的高压电容放电
[14942]
高压电机轴承老是温度高
[10814]
变频器的制动电阻起什么作用...
[19914]
星三角和自耦降压启动有什么...
[15012]
电工同行--最好的电气绘图软...
[10545]
电机重载和空载的启动电流一...
[12955]
F级高压电机的绕组温度报警值...
[13411]
请问110kw电机星三角启动3个...
[78226]
学电工的神器!电工仿真软件
[38586]
有安桌智能手机用的组态软件
[12195]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号