单按钮控制起动停止 点击:13953 | 回复:181



唐山味儿不浓

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-05 22:17:00
楼主
下面是一例单按钮控制起动停止程序,本人以试过,挺实用。请朋友们说说看法,还有其他方法,让我们共同探讨!



liufengbao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-03 19:21:00
61楼

liufengbao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-03 19:31:00
62楼
有两张图,图1是日本人的图,图2是从书上摘下来得.

喜悦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:731
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2007-07-03 20:12:00
63楼
he

34490089图

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2007-07-04 09:56:00
64楼
 很好!精辟

wymym

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-07-07 22:39:00
65楼
 年初,唐山味儿不浓发起的单按钮控制启动停止,得到了工控爱好者的广泛支持。由于我在设计程序时,用到了单键控制程序,就将该程序输入到PLC中,然而在使用中发现,这种用RS触发器实现的程序,如果输出为1,在这种情况下PLC断电后,RS触发器具有记忆功能,输出仍然保持为1,由于不能恢复到初始状态,对设备,及人身容易造成伤害,所以,该程序是否需要改进一些。
 以上仅供参考。
 

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-07-08 00:08:00
66楼
bu cuo

tung

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年7月08日
发表于:2007-07-08 12:07:00
67楼
TO  liufengbao
多謝你的付出

ZB06

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:727
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2007-07-08 13:24:00
68楼
用继电器呀,好像是不行的哦,但是用一个自锁的就可以了嘛

sekens

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2007-07-11 21:37:00
69楼
本人用三菱编的,可以实现单按钮起动。

sekens

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2007-07-11 21:44:00
70楼
本人用三菱编的,可以实现单按钮起动。

sekens

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2007-07-11 21:52:00
71楼
为何发不了图片?
ldp x000
mps
ani m2
ani m3
out m1
mpp
ani m1
and m3
out m2
ld m1
or m3
ani m2
out m3
ld m3
out y000
end

sekens

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2006年7月16日
发表于:2007-07-11 22:24:00
72楼
这样更简单。

卫君

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年10月28日
发表于:2007-07-12 15:06:00
73楼
试过了,可以用

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2007-07-12 15:19:00
74楼
学习学习

ds

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2007-07-12 16:26:00
75楼
实现方法很多啊

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-07-12 16:43:00
76楼
不用计数器,不用数据寄存器做

rexue

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:864
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2007-07-12 17:07:00
77楼
也可用一移位指令,去解决好了,

maoyifei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2007-07-12 18:30:00
78楼
何必这么麻烦,一个自锁按钮就解决问题了,

杨志强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2007-07-12 18:43:00
79楼
不知可否实现按住按钮1秒钟电机启动,按住按钮3秒钟电机停止。(同一按钮)

zxjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 418回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:806
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2007-07-12 20:26:00
80楼
   

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师