当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
求助:三碁SA-4110的底板上的DD6烧糊
点击:
982
| 回复:
8
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2007-01-02 14:53:00
楼主
求助:三碁SA-4110的机器上电就跳闸,底板上的模块炸了,最要命的是底板上的DD6烧糊了,从电路分析应该是个稳压管,有哪位同仁知道是几v的稳压管呀?有板子的朋友帮忙看一下吧
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
陈洪迎
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 77回
年度积分:5
历史总积分:263
注册:2004年6月19日
发表于:2007-01-12 08:50:00
1楼
是电阻 150欧姆
回复
引用
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2007-01-13 19:30:00
2楼
谢了陈工!但是如果是电阻为什么标的DD6?还有,他没有烧糊的地方是圆的玻璃管封装呀?能确定吗?
回复
引用
举报
sales_alan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年10月25日
发表于:2007-01-13 20:12:00
3楼
回复
引用
举报
陈洪迎
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 77回
年度积分:5
历史总积分:263
注册:2004年6月19日
发表于:2007-01-20 10:44:00
4楼
肯定
回复
引用
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2007-02-07 00:30:00
5楼
真是谢谢陈总工18!但是这台机器因为烧毁的东西太多建议客户报废了。
回复
引用
举报
dggg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年10月12日
发表于:2007-02-07 14:46:00
6楼
烧毁多少东西都可以帮你搞定!
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2007-02-08 14:07:00
7楼
呵呵,烧成灰了也可以搞定吧!
回复
引用
举报
拼博
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2004年3月24日
发表于:2007-03-30 12:32:00
8楼
三基的都可以搞定,有需要可以联系:13799226510
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
SEW控制程序下载软件教程
[127]
维修数控车床更换线轨
[617]
电机虽小五脏俱全啊---直流电...
[1420]
智能提醒——电杆上出现小红点...
[401]
公司宣传部门在TnPM推进中的...
[141]
苏州一企业厂房发生火灾,已造...
[172]
模具加温很慢
[140]
组态怎样实现物体循环运动
[212]
转瞬即逝的积分瞬间,值得收藏...
[145]
中电投道达尔80万吨煤制聚烯...
[171]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号