AC 马达正反转控制技术盲点
我们常常利用 AC 马达启动电容接法促使AC马达正转或反转. 由于这 往复式 运动不但控制简单, 机械结构也很简单, 因此常常被用于控制. 但这种接法有一大家容易忽略的盲点, 易造成 PLC 当机. 也易造成怪罪于 PLC 厂商.
造成 PLC 当机. 其盲点原因如下 :
1.AC马达加入至少要 7 个 AC 周期以上 才能被启动.
2.AC马达启动流是工作电流 6 倍以上 .
3.AC 马达在交换方向时必须停机至少 7 个 AC 周期在反转, 目的使启动电容存电放电.
如上述要素, 许多工程人常常忽略, 再依马达运动到一点既马上反转, 使得 PLC 电源被干扰而莫名奇妙当机. 也就如此常常有人则骂某某PLC很烂而不知分析原因.
如果要避免干扰当机有下列原则必须遵守
1.在换方向时至少停机 14 个 AC 周期 ( ( 1/50 ) * 14 ) = 0.28 秒.
2.在马达公共点串一电阻 10 – 47 奥姆 20W ( 依马达而定 ).
3.马达电源不要与控制信号绑一起.
上海智国 工程部