请问各位师傅! 点击:639 | 回复:6



82年的葱

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:141帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1064
  • 注册:2003年8月08日
发表于:2006-12-16 08:07:00
楼主
请问大家一个比较基本的问题:
我在一套图纸上看到在总空开旁边标了
     Pe-144KW   cos<>0.80  Kx=0.7  lj=192A    哪位老师能为我说说各是什么意思吗?谢谢!



愚成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年11月20日
发表于:2006-12-16 10:36:00
1楼
分别为计算功率.功率因数.接线系数.计算电流.

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-16 11:27:00
2楼
请教下接线系数如何解释??谢谢

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-12-16 16:30:00
3楼
Pe-额定功率; cosφ=0.8-功率因数; Kx-需用系数; Ij-计算电流

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2006-12-16 16:55:00
4楼
Kx=0.7  是指: Pe-144KW总空开回路所带负荷为144KW*.07=100.8KW
其实,上面两位已经说明白了

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-18 09:31:09
5楼

引用大圣.齐天 的回复内容:Kx=0.7  是指: Pe-144KW总空开回路所带负荷为144KW*.07=100.8KW……



1、所带负荷的名牌额定功率之和Pe×0.7=计算功率Pij ;

2、Pe×0.7=144KW ×0.7=100.8KW=Pij;

3、Sij=Pij/cosφ=100.8KW/0.8=126KVA;

4、Iij=Sij/√3U=125000/1.73×380=192A。

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-20 01:26:06
6楼

这还是个负荷计算的问题