求助,intouch画面有延时,如何解决
点击:
1110
| 回复:
2
wenbo331
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2006年12月02日
发表于:2006-12-02 16:52:00
楼主
请问高手:
我上位机用的是INTOUCH,编程用的是CONCEPT,PLC用的是施耐德昆腾系列CPU43412A,后来又上了一套热后备系统(CHS11000),现出现这样一个情况,若只用单个CPU,则画面一切正常,如果将热备系统投上,则画面始终有一个延时,大概三秒钟。比如我在画面上点击开一个气动阀门,现场的阀门马上就开了,但在画面上则过了三秒种以后才显示开,现非常困惑!
请教各位高手给小弟出招,不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
eaglesky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年3月11日
发表于:2006-12-02 16:57:00
1楼
数据量太大了。
提升通讯速度;
优化intouch。
回复
引用
举报
club
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 739回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-03 14:23:00
2楼
中间协议是什么,可以设置一下扫描时间