从intouch中如何读取plc中的数据地址? 点击:745 | 回复:1



张小峰

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2006-11-29 23:19:00
楼主
[b]困惑[/b]:本人单位上位机用的是intouch,下位机硬件用的施耐德的TSX 系列,编程软件是PL7 PRO.在intouch中我看编好的标记名字典是这样设置的:
如标记名CP1C;_A501A_RS,I/0离散类型,访问名CP1,项目3155.
我搞不清楚项目中3155是如何正好对应标记名的?编程的老师如何知道他这个标记名要读取的数地址就是3155????



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-11-30 09:01:00
1楼
标记名为在Intouch中所使用的变量名
数据类型如果不是本机上Intouch内部的通讯,都为I/O类型
访问名是I/O SERVER中设定的访问类型以及程序,用于通讯。
而项目则是真正的PLC地址。