三相不平衡影响功率因数
点击:
817
| 回复:
2
瞎搞搞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2006年4月01日
发表于:2006-11-29 19:45:00
楼主
三相不平衡,A相电流特大,当三相电容投入后,对于A相来说,改善了功率因数,但是,对B,C相来说,增加了无功,请问大家有没好的方法.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小弟新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 642回
年度积分:0
历史总积分:1125
注册:2006年7月10日
发表于:2006-11-29 19:57:00
1楼
没遇到过,帮你顶起来期待高手!
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-01 16:28:00
2楼
楼主可以用单相电容补偿
还有部分电容柜采用分相补偿,不过造价肯定高