sos,请帮忙计算一下,变压器够不? 点击:462 | 回复:2



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-11-26 17:01:00
楼主
400kw的中频熔炼炉一台,累计100kw的电动机,最大11kw,直接启动,
厂房就配了一个400kva的变压器,
我的计算结果
400kw熔炼炉600A(设备方的数据),100kw电动机至少150A的运行电流,
变压器也就额定525A电流,再能超的变压器也不能在超50%的情况下长期
稳定运行
征求大家的意见。谢谢了
不做电工好多年,有点陌生了,呵呵



月白风清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-11-27 11:48:00
1楼
期待~

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-11-27 14:36:00
2楼
如电机负荷率低(系数0.4以下),再加一落地扇吹,还是可以的。