关于接地-答复啥都干 点击:1012 | 回复:3



乐此不疲

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2006-11-09 09:49:00
楼主
   对于中性点不接地系统(如煤矿供电),可以采取设备外壳接地保护,这是因为在理想状态出,人手触接任一相都不会形成回路,也就没有电流流过,这就和鸟儿站在一根电线上不会触电一样。但是由于线路对地有布线电容存在,当人触接一相电线时,可以通过另两相的布线电容形成回路,当布线电容达到一定程度时就可以使人触电。若对设备的外壳接地,由于接地电阻小于4Ω,而人体在最不利的情况下,其电阻约为1000Ω。这时若发生单相接地流过人体的电容电流,约为总接地电流的1/1000,因而起到了保护作用。
   对于中性点接地系统,如果仅采用设备外壳接地,在很多情况下是起不到保护作用的。假设接地电阻仍为4Ω,发生单相接地时,倘若由接地相经过4Ω电阻回到中性点的电流有30A,则设备外壳上就会带有30×4=120V的电压。大家知道这不是安全电压。如果许多设备的外壳都是接在一起的,那其他没有发生单相接地设备外壳也会带有120V的电压。
  至于啥都干说到什么:也不会通过零线乱窜!可能是对于中性线的概念不太清楚,建议多看一些有关书籍



深海一蛟龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2006-11-09 19:19:00
1楼
楼主说得非常正确,顶一下.

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-11-09 21:08:00
2楼
学习了!

我爱电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2007-04-11 22:35:00
3楼
 学习了!