发表于:2006-11-09 09:49:00
楼主
对于中性点不接地系统(如煤矿供电),可以采取设备外壳接地保护,这是因为在理想状态出,人手触接任一相都不会形成回路,也就没有电流流过,这就和鸟儿站在一根电线上不会触电一样。但是由于线路对地有布线电容存在,当人触接一相电线时,可以通过另两相的布线电容形成回路,当布线电容达到一定程度时就可以使人触电。若对设备的外壳接地,由于接地电阻小于4Ω,而人体在最不利的情况下,其电阻约为1000Ω。这时若发生单相接地流过人体的电容电流,约为总接地电流的1/1000,因而起到了保护作用。
对于中性点接地系统,如果仅采用设备外壳接地,在很多情况下是起不到保护作用的。假设接地电阻仍为4Ω,发生单相接地时,倘若由接地相经过4Ω电阻回到中性点的电流有30A,则设备外壳上就会带有30×4=120V的电压。大家知道这不是安全电压。如果许多设备的外壳都是接在一起的,那其他没有发生单相接地设备外壳也会带有120V的电压。
至于啥都干说到什么:也不会通过零线乱窜!可能是对于中性线的概念不太清楚,建议多看一些有关书籍