当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
各位给帮个忙
点击:
807
| 回复:
17
状元
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年5月26日
发表于:2006-11-02 22:22:00
楼主
我们领导最近给了个任务,让我们车间把全厂的电缆平面位置图这个月给画出来,我们主任就把任务交给我了,大家给想想办法,怎么才能确定地埋电缆的位置,急啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2006-11-03 19:16:00
1楼
找个土建图啊,上面都有的哈
回复
引用
举报
状元
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年5月26日
发表于:2006-11-03 21:30:00
2楼
有些电缆是后埋的,土建图上根本就没有.
回复
引用
举报
小弟新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 642回
年度积分:0
历史总积分:1125
注册:2006年7月10日
发表于:2006-11-03 21:50:00
3楼
我也想知道如何能完成你这项任务,八成是不可能完成的任务了!
我们这里建了二十年了,电缆埋的乱七八糟,五成停电维修是靠蒙的!如果你有好方法请赐教与我!
回复
引用
举报
在边沿上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-03 22:55:00
4楼
可以找埋电缆的师父咨询或找当时的施公队
回复
引用
举报
状元
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年5月26日
发表于:2006-11-03 23:19:00
5楼
电缆是我们自己埋的,只不过时间长了,不记的了.
回复
引用
举报
N95
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2006年4月11日
发表于:2006-11-04 01:38:00
6楼
那就慢慢记咯
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2006-11-04 08:33:00
7楼
其实也不难,从变压器开始,从主线到付线,从主控柜到从控柜。一个一个查,一天查三条线,一个月下来也100条,你们厂没有100条吧
回复
引用
举报
天鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:90帖 | 2298回
年度积分:0
历史总积分:4043
注册:2005年8月07日
发表于:2006-11-04 10:20:00
8楼
挖地三尺
回复
引用
举报
整流电路
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2006年6月13日
发表于:2006-11-04 15:42:00
9楼
挖起来重埋。
回复
引用
举报
状元
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年5月26日
发表于:2006-11-04 23:57:00
10楼
通讯网:我们没100条也差不多,一天查3条,我今天下午一条也没查完,我已经开始挖地三尺了.
回复
引用
举报
水边清浅横枝瘦
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:78帖 | 3488回
年度积分:8
历史总积分:5664
注册:2006年7月11日
发表于:2006-11-05 12:15:00
11楼
先加工资了再说.
回复
引用
举报
shibaoyou
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:97帖 | 346回
年度积分:0
历史总积分:633
注册:2005年11月27日
发表于:2006-11-05 13:02:00
12楼
不懂,清高手发表意见
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-11-05 18:52:00
13楼
弄个金属探测仪,千八块钱也比你挖地三尺了好点,仅供参考
回复
引用
举报
六月飘雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2006年9月30日
发表于:2006-11-05 20:50:00
14楼
没有懒的好方法
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2006-11-05 22:26:00
15楼
真够笨的,一般电缆不会随便拉,会沿着道路等,看看起点,看看终点。
回复
引用
举报
电笔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 645回
年度积分:0
历史总积分:785
注册:2005年4月02日
发表于:2006-11-05 22:29:00
16楼
关注.......
回复
引用
举报
状元
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年5月26日
发表于:2006-11-06 22:12:00
17楼
TO :通讯网
我是很笨,我想问问你那家单位在筹建施工当中是先铺电缆还是先修路,再就是那家单位在安装过程当中没有变动,能和图纸真正相符.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
90KW用能不能用星三角启动?如...
[16271]
一个灯三个开关如何控制
[17683]
更换一台新的三相异步电机,怎...
[15018]
电工证要年审吗?
[11373]
怎样用12v的直流电来控制24v...
[12557]
远程、就地、控制柜三处控制怎...
[24923]
为什么我的星三角启动启动时...
[27980]
求教.三相电流不平衡.允许最...
[111508]
线圈电压是380v的接触器,如...
[21334]
请问:1KVA换算成KW是怎么换算...
[23545]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号