三菱A540变频器 E OC1故障!
点击:
3579
| 回复:
29
远山清风
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2006年10月19日
发表于:2006-10-23 12:43:00
楼主
李老师!我有一台三菱A540 110KW的新变频器在90kw 4极电机上工作时怎么经常好出现EOC1故障报警而无法启动,有时复位后还可以启动有时根本不能启动,一些相关参数都
作了调整,还是不行,另外p80电机容量怎么也调不到90kw,最多只能调到55kw是怎么
回事?是不是55kw的控制板装到了110kw的变频器上的缘故?急等着解决,企盼回复。
谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
远山清风
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2006年10月19日
发表于:2006-10-25 23:15:00
1楼
怎么没人回答呀,谢谢各位了,指点迷津!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-26 09:51:00
2楼
参数初始化试。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-26 14:27:00
3楼
的却,参数初始化可以解决很多问题.
回复
引用
举报
明松 _35
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-26 17:07:00
4楼
李老师:
试过了不行 。上电不报警一按运行就报OC1
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-10-27 19:54:00
5楼
不带电机启动正常吗?
回复
引用
举报
明松 _35
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-28 10:05:00
6楼
不行~!一上电运行就报警。
回复
引用
举报
小龙他
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2005年12月15日
发表于:2006-10-28 10:30:00
7楼
回复
引用
举报
小龙他
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2005年12月15日
发表于:2006-10-28 10:32:00
8楼
你换个电机试一下!
回复
引用
举报
明松 _35
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-28 10:46:00
9楼
各位大侠~!小弟现在遇到一个大难题。有一台A540-A11KW的只要一上电运行就报E OC1。电源板和CPU板都没问题,(我有两台一样的变频器。把电源板和CPU板换到另一台上没事)小弟初步估计是底座的问题。但是也没发现底座有什么问题。
请问各位大侠这是怎么回事???
谢谢!!谢谢!!
回复
引用
举报
变频器维修中心 _3
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2006-10-31 13:13:00
10楼
光偶有问题
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2006-10-31 13:14:00
11楼
检查驱动光偶
回复
引用
举报
XH00783
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2005年9月24日
发表于:2006-11-14 19:31:00
12楼
驱动部分有问题
回复
引用
举报
KJLH
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:590
注册:2002年8月14日
发表于:2006-11-15 15:55:00
13楼
驱动板有问题
回复
引用
举报
yaoxiang09
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2009年7月03日
发表于:2009-10-29 07:56:40
14楼
回复内容:
对:明松 关于
各位大侠~!小弟现在遇到一个大难题。有一台A540-A11KW的只要一上电运行就报E OC1。电源板和CPU板都没问题,(我有两台一样的变频器。把电源板和CPU板换到另一台上没事)小弟初步估计是底座的问题。但是也没发现底座有什么问题。
请问各位大侠这是怎么回事???
谢谢!!谢谢!!
内容的回复:驱动坂坏了。。。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题