求助:对液压缸的同步控制
点击:
807
| 回复:
1
xiyangyang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2004年7月17日
发表于:2006-10-26 18:19:00
楼主
位移传感器安装在3个液压缸上,液压港上有1个先导阀,一个上升阀,一个下降阀,上升和下降是属于调节型的,用4-20mA的电流控制,请问如何控制三个缸同步?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiyangyang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2004年7月17日
发表于:2006-10-26 22:10:00
1楼
三个位移传感器输出4-20mA的信号进入PLC,然后在程序中进行比较。在上升过程中,确定上升快的为主缸,其他两个以主缸为参照,同时确定主缸的控制电流为15mA不变,当其他两个缸中任何一个位移小于主缸时,增加该缸的控制电流,当小于主缸时减小该缸的控制电流。