当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
我要发帖
软起动器的参数设定
点击:
1215
| 回复:
3
丰林人
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2005年11月05日
发表于:2006-09-12 21:47:00
楼主
我公司现用二台STR全数字电动机软起动器,在最初设定参数时,按厂家的说明书进行设定.在使用一段时间后,经常出现软起动器停止运行,出现运行时过电流的报警代码.
经过用钳形电流表实测电机的运行电流并没有超过额定电流,也就是说,软起动器操作面板所显示的电流与实测不相符,不知是否能通过参数调整能改变,请那位高手指点一下吧
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
XYW
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年7月11日
发表于:2006-09-22 14:54:00
1楼
我也用过同一型号的,在调试时就出现过你所提到的现象。后来从厂家那里要了一块控制板换上后才好的。建议你先把里面所设参数刷新后重新设一次,如果确定不是参数设置问题而且还出现同样故障的话,就换板吧。别无他法
回复
引用
举报
丰林人
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2005年11月05日
发表于:2006-09-22 20:15:00
2楼
TO:XYW:
谢谢你的指点.我先按你说的去做,不行和厂家联系.