软起动器的参数设定 点击:1215 | 回复:3



丰林人

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-09-12 21:47:00
楼主
我公司现用二台STR全数字电动机软起动器,在最初设定参数时,按厂家的说明书进行设定.在使用一段时间后,经常出现软起动器停止运行,出现运行时过电流的报警代码.
经过用钳形电流表实测电机的运行电流并没有超过额定电流,也就是说,软起动器操作面板所显示的电流与实测不相符,不知是否能通过参数调整能改变,请那位高手指点一下吧



XYW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-09-22 14:54:00
1楼
我也用过同一型号的,在调试时就出现过你所提到的现象。后来从厂家那里要了一块控制板换上后才好的。建议你先把里面所设参数刷新后重新设一次,如果确定不是参数设置问题而且还出现同样故障的话,就换板吧。别无他法

丰林人

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-09-22 20:15:00
2楼
TO:XYW:
谢谢你的指点.我先按你说的去做,不行和厂家联系.

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2006-09-24 09:48:00
3楼
把保护级别设低一些试试