楼主
我处有多台安川VS-616H3变频器,都是主控制板故障。一台变频器输出缺相,查出是YASKAWA IC200041-AK1集成电路驱动有一路无输出;另一台变频器通讯故障,但通讯卡SI-A2是好的,不知主控制板上哪个元件出了问题;还有多台为PG故障,但所使用的PG-A专用PG卡也是好的,问题肯定也出在主控制板上。不知各位是否有修过安川VS-616H3变频器主控制板的,帮我分析一下;IC200041-AK1是否是DSP芯片,谁有这方面的资料,主控制板ETC616011-S0042哪里有修或有备件出售?