一个电机:
一开始为角接380V,电流为360A(过于大,希望电流会小些)
变为星接660V,电流为170A。(这想不明天为什么电流会降这么多)
角接380与星接660时,电机的电流变化应该不大吧?
为什么会这样?
如何计算的?公式如何?请教各位了!



现场保全工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2006-09-06 21:25:00
1楼
电机输出功率不变,电压增大,电流变小.