楼主
我们在自动化设备上,
看到有些厂家出产的设备不加隔离变压器,
但大部分厂家是有隔离变压器的,
其作用小弟知道些,
只是小弟很不明白:
这个方面有国家标准或行业标准吗
还是加不加都可以?
谢谢各位大侠!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
DKQ
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 489回
年度积分:0
历史总积分:635
注册:2004年12月01日
发表于:2006-09-02 11:01:00
1楼
有必要但不是必须的 我公司专业生产电抗器 变压器 13325215833