1.三相四线是 三相线+零线,三相五线是在四线基础上再加一 地线。我的理解正确吗?
2.接地保护和接零保护有什么具体区别。希望能得到具体点的解释。
  
 在网上查了些资料,看得有点绞,希望能在这里得到大家直接的帮助。



别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-09-03 16:54:00
1楼
低压供电系统的接地分为三类:TT系统、TN系统和IT系统,第一个字母表示电源侧接地状态,T表示中性点直接接地;I表示电源中性点不接地,或经高阻接地。第二个字母表示负荷侧接地状态,T表示负荷侧设备的外露可导电部分接地,与电源侧的接地相互独立;N表示负荷侧设备的外露可导电部分,与电源侧的接地直接作电气连接,即接在系统的中性线上。
  我们较常用的TN系统即平时说的三相四线制供电,设备的外露可导电部分与电源的中性线相连接,即保护接零。根据中性线与保护导线布置的不同,TN系统又分TN-C系统、TN--S系统、TN-C-S系统。TN-C系统及平常用的三相四线制,TN-S 系统是将保护导线与中性线分开,保护导线成为保护零线,中性线成为工作零线,即三相五线制;TN-C-S系统称为局部三相五线制,一般从变压器引出是TN-C系统,进入建筑物后,从建筑物总配电箱开始变为TN-S 系统。
  保护接地适用于中性点不接地的电网,保护接零适用于变压器的中性点直接接地的三相四线制供电系统。在变压器低压侧中性点直接接地的配电系统中,将零线上一处或多处通过接地装置与大地的再次紧密连接称为重复接地。其作用:1、降低漏电设备外壳的对地电压;2、减轻零线断线时的危险

IO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2006-09-04 08:27:00
2楼
受教了,感谢别墅先生的详尽回答,你让我感到了www.gongkong.com论坛的温暖。