当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
变压器烧了,请大虾指点
点击:
663
| 回复:
10
我学故我在
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2006年3月18日
发表于:2006-08-26 01:22:00
楼主
我出差时碰到控制变压器烧了,用表测了一下,发现初级回路是开路,次级是短路的.但说给领导听,他说开路就不可能烧.后来又做了一次试验,在初级线圈输入220V的电压.但次级什么也没加.刚通上电,变压器就冒火了,请问我们的做法有什么不妥. 烧的原因有哪几种可能?请各位大虾指点!不胜感激.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fuzhongxun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 1527回
年度积分:0
历史总积分:2080
注册:2004年11月19日
发表于:2006-08-26 02:49:00
1楼
是不是次级有短路,在就是整流桥短或者续流二极管短路。输入电压太高,或者是变压器质量问题,
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-08-26 06:07:00
2楼
在初级线圈输入220V的电压.但次级什么也没加.刚通上电,变压器就冒火了?? 啥牌子的,质量有问题!!一般控制变压器都长期通电,散热不好会烧的,烧初级,大都是开路。
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2006-08-27 15:07:00
3楼
你测了初级开路还烧,说明你测得不对,或是看走眼了!
在初级线圈输入220V的电压.但次级什么也没加.刚通上电,变压器就冒火了
这种情况应是初级线匝之间短路,电流过大引起。
回复
引用
举报
鑫源工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年2月07日
发表于:2006-08-27 19:20:00
4楼
你所说的不正确,初级开路是构不成回路不会烧变压器的,
回复
引用
举报
风云927
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2006年6月01日
发表于:2007-02-27 16:12:00
5楼
是不是量的时候万用表档位旋错了,导致错量成开路?
回复
引用
举报
DIANGONG
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:482
注册:2004年11月09日
发表于:2007-02-27 19:04:00
6楼
用表测量开路不一定说就是上电就不通.低压测量的开路值得商榷.
回复
引用
举报
中央战车
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1662回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2005年5月17日
发表于:2007-02-27 19:41:00
7楼
在初级线圈输入220V的电压.但次级什么也没加?
没看明白...初级线圈应该加多少?要是220V的,次极不接负荷,也是没事的!
回复
引用
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2007-02-28 08:55:00
8楼
测量有问题,初级开路是不会烧的,应是初级匝间短路才可能烧。
回复
引用
举报
黎明00000
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:56帖 | 225回
年度积分:3
历史总积分:211
注册:2006年6月11日
发表于:2007-02-28 13:29:00
9楼
用万用表测量十不准确的,万用表测量典雅只有9v以下,好像你用万用表测一个20v稳压二极管,当然不会通,当加上大于20v的电压它就通了。所以会冒烟一点也不奇怪
回复
引用
举报
mp44
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 635回
年度积分:1
历史总积分:2103
注册:2006年3月09日
发表于:2007-02-28 14:15:00
10楼
测开路时电阻为多大.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
控制柜冷却的新方法(大家来看...
[3288]
电石炉烟气净化及余热利用技...
[1623]
如何将Protool/RT和Protool模...
[1619]
共同讨论硫化机先进控制系统
[2819]
塑料挤出机的工作原理
[1849]
灯光智能控制器及系统
[1664]
电子产品可靠性设计
[1817]
有谁知道小块肥皂的自动包装
[2179]
请教关于线性稳压集成块的问...
[2003]
国内压力表最好的厂家是哪家...
[3534]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号