step5 v7.02与S5-135通讯的怪问题 点击:1040 | 回复:6



circinus

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-14 08:04:00
楼主
现有step5 v7.02在Winxp下与S5-135通过AS511协议(COM1)进行,用台式机正常;由于笔记本无COM1口,所以用PCMCIA卡扩展出COM1口,此COM1口与串口鼠标或其它品牌PLC要求的COM口进行通讯均正常,但与S5-135通讯时产生错误提示:“system message No.0334”,不知是何原因,我猜想是不是由于S5的编译软件原来是在DOS下的,所以对内存或对系统硬件有特别硬性的要求才导致无法正常通讯的,请各位大侠指教! 祝好!



circinus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-14 08:10:00
1楼
请指教!

circinus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-14 19:48:00
2楼
难道太简单了吗?还是没人遇到过这种情况?

小钟子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2006-08-15 00:53:00
3楼
是不可以用,我也碰到这样的问题,只有选择买一台带串口的二手本本.

circinus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-15 07:47:00
4楼
谢谢,祝好人一生平安!

小钟子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2006-08-26 16:48:00
5楼
不好意思,因为原来我是用7.02版本的,用S5-7.20版本的可以哦,我试了,没有问题哦。