西门子阀门智能定位器简明操作指南
一. 准备工作:
1. 按照操作说明将PS2与阀门连接。
2. 检查并确认电路和气路的连接。
3. 通电(4-20mA电流供电)
■禁止电压供电
二. 调校、参数设置和初始化:
1. 确认反馈角度(33度和90度)。
2. 利用调节轮和反馈长度调整PS2的零点和量程。
(调节轮调整相当零点调整,反馈杆长度调整相当量程调整)
3. 将量程下限调整至5%——10%。
4. 将量程上限调整低于95%。
5. 确认并保持阀门位置在50%。
6. 进入参数设置并确认相关参数(参数1,2,3)
7. 进入参数4,开始自动初始化(如手动初始化,则进入参数5)
重要参数
1. YFCT(执行机构的类型) Turn 角行程 Way 直行程
2. YAGL (反馈角)
3. YWAY (行程值)
4. INITA (自动初始化)
5. INITM (手动初始化)
6. SCUR (输入电流范围)
7. SDIR (正反作用)
39.YCLS (阀门禁闭功能)
55.PRST (工厂设置)