我是测量流量(0~50t/h)孔板差压输出的4~20mA电流,变送器不带开方,所以要对采集上来的数字量进行开方。我是用研华的813采集卡,12位分辨率,4~20mA相当于数字量是819~4095。如果是线性的,那组态王定义变量基本属性:
最小值:0  最大值:50
最小原始值:819  最大原始值:4095
而实际孔板输出电流与流量是开方关系,所以定义变量基本属性时转换方式选择:开方。
最小值:0  最大值:50
最小原始值:应该是多少?最大原始值:应该是多少?