发表于:2006-07-27 15:02:00
楼主
[url=http://www.cnsjv.com]http://www.cnsjv.com[/url][b]水力控制阀在建筑给水工程中的应用
水力控制阀是由一只主阀及其外装之针形阀和先导阀等组合而成。
水力控制阀是一系列多用途控制与安全类阀门的总称。主要包括:
1)遥控浮球阀;
2)减压阀;
3)缓闭式止回阀;
4)泄压阀;
5)持压阀等等。
它们的主要特点是: 在作用 方式上利用介质自身压力及液压系统操作,并能自动控制,动作准确、性能可靠,可广泛应用于生活生产及消防给水系统管道中起控制与安全作用。
但在工程中应用水力控制阀时,还存在一定误区,如阀的适用条件,阀的设计选用要求,安装要点等,为此,本文拟以 CECS 标准《水力控制阀应用设计规程》(送审稿)为基础,结合本人的体会来阐述上述诸方面的问题。
1 、水力控制阀设计选用要点
(1)工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。
(2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与 管道材料相匹配。
(3)阀门的公称压力有 0.6、1.0、1.6、2.5 和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
(4)工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
(5)管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
(6)水力控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
(7)水力控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
(8)接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。
(9)阀门水平安装时, 阀盖 、阀杆应朝上。垂直安装时, 阀盖 、阀杆应朝外。
(10)阀门安装前应做强度和严密性试验。
(11)阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
A 、阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;
B 、阀门的严密性试验压力为公称压力的 1.5 倍;
C 、试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
D 、阀门试验持续时间按上表。
2 、 摇控浮球阀
(1)一种液位自动控制阀门,利用控制回路中浮球阀的开启和磁闭来控制主阀的开启和关闭, 从而达到设定液位控制的阀门.
(2)遥控 浮球组应由 以下组件组成 ( 沿水流方向 )
A 、控制阀 (闸阀或蝶阀);
B、过滤器;
C、遥控浮球阀。
注:A、如介质较为洁净时,可用主阀导管系统内微型过滤器代替管道过滤器。
B、安装现场,应有拆卸过滤器的空间。
(3)当生活、生产、消防给水系统的水池(箱)其进水管公称直径大于或等于50mm时宜设置遥控浮球阀。
(4)遥控浮球的公称通径应与管路公称直径相同。
(5)遥控浮球阀前应设置过滤器,过滤器应符合下列规定:
A、滤网材料应有足够强度和刚度,宜采用不锈钢和铜制作;滤网孔口水流总面积应为管道截面积的1.5~2倍,孔数应为20~60目。
B、应便于清污。
(6)遥控浮球阀应设置在水池或水箱的进水管道上,宜水平安装,阀盖朝上。其控制导管与浮球设置庆符合以下要求:
A、遥控浮球阀控制导管应充分固定在水池或水箱上,控制导管总长度宜下超过8cm,浮球中心应距进水口1cm以外或进水管应采取消波装置。
B、同一水池或水箱内高出溢流水位以上部位应有防止回流污染破坏虹吸现象的通气孔,孔径10mm,孔中心与溢流水位高度应符合下表的规定。
(8)遥控浮球阀出水管在水池或水箱内宜采用淹没出流方式,以减上水流噪声,管口应低于最低水位,但距水池或水箱的应不小于 50mm 。
(9)遥控浮球阀紧贴水池或水箱壁安装。
(10)遥控浮球阀出水管为金属管或复合管时,在水池或水箱内管外壁应采取防腐蚀措施。
3、可调式减压阀
(1)能减动压和静压,并将阀前介质传递至阀后,且阀后压力在一定范围内可以自由调节的阀门。按结构型式可分为直接驱动的直接式减压阀和设有先导装置的先导式减压阀。
(2)可调式减压阀的组成(沿水流方向)
A、控制阀; B、过滤器; C、阀前后的压力表; D、可调式减压阀; E、 可曲挠 橡胶接头或管道伸缩器; F、控制阀门。
注:A、当可调式减压阀主阀体带有压力表时,减压阀组可不设置压力表。
B、当可调式减压阀主阀体自身带有过滤装置时,减压阀组可不设过滤器。
C、安装现场应有拆卸过滤装置的空间。
(3)生活、生产、消防给水和热水供应系统,在需要减静压的场所,并符合下列情况时,应装设给水减压阀:
A 、高层建筑需要竖向分区给水,且不设置减压水箱时;
B 、需减静压时;
C 、用水点或消防给水设施要求供水压力稳定时。
(4)减压阀宜设置两组,其中一组备用。
(5)减压阀的设置 诮 便于管理、操作、安装和维修;减压阀不宜设置在吊顶和住宅户门内;当减压阀设置在管道井内时应留出足够的空间。
(6)减压阀应设置在单向流动的管道上。
(7)可调式减压阀的选用应符合下列要求:
A 、减压阀的直径应按产品的按产品的流量——水头损失曲线选定;
B 、可调式减压阀的压力等级应高于预定的阀前压力值;
C 、可调式减压阀阀后最高压力和最低压力应符合下表的规定。( MPa )
D 、 阀前最低压力应大于阀后动压力0.2MPa ;
E 、生活给水系统可调式减压阀,阀前与阀后的最大压差不大于0.4MPa ;在有安静要