能用组态软件直接控制机电设备吗? 点击:480 | 回复:3



秋风袭来

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2006-07-26 20:12:00
楼主
请教:有一机电设备,主要是控制三相异步电机的运转,以前是用PLC控制的,现在想用工控机安装组态软件来作为控制器,也就是说把开关量信号(按钮等)和模拟量信号通过采集卡送入工控机,通过组态软件的逻辑运算和数学运算后,再用输出卡来直接控制电机(继电-接触器)及加热器等执行机构。不知道在可靠性等方面是否可行?希望与各位朋友探讨一下!



deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2006-07-26 21:32:00
1楼
在要求不太高的环境下,可用这种方式来实现!
整个流程的反应速度是一个很大问题!
这需要用到类PLC的软件!

秋风袭来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2006-07-27 10:45:00
2楼
可是,计算机直接控制执行机构(电动机、加热器、电磁阀等),在一些教材中的经典案例中也是有应用的,比如炉温控制系统,传感器采集温度信号经A/D后送入计算机,经过程序计算后,输出信号控制执行器,也存在反映速度或者计算机死机的可能性。
  另外,运动控制领域的加工中心的控制核心其实也是工控机,不知到是如何解决反应速度和避免死机的,希望高手指点!

秋风袭来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2006-07-28 10:09:00
3楼
可以,我做过。