发表于:2006-07-19 09:47:00
楼主
各位前辈:我们小厂有自己的变压器,配电房,采用TS-N系统,N线和PE线单独各自接地。
前一段时间出了个奇怪的问题:“ABC相间的电压为380,ABC与N之间的电压为220,问题出在PE上,C与PE之间电压为0,N与PE之间的电压为220,AB与PE之间电压为380”
后来打了一次雷,就好了,ABC相对N和PE之间的电压是220,ABC相间电压也是380。
但是最近台风过后,又出问题了:“ABC相间的电压为380,ABC与N之间的电压为220,问题出在PE上,B与PE之间电压为0,N与PE之间的电压为220,AC与PE之间电压为380”
两次与PE电势相等的相不同,但是也居然没有出问题?我们也一直在用电
请问前辈们这些情况正常吗?我真的不是太懂这个配电的问题,请前辈们赐教!