当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
6千伏侧负荷开关熔断管烧断对并联变压器负荷的影响有多大?
点击:
1499
| 回复:
9
水泥电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 311回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-11 23:11:00
楼主
我单位变电所有两台额定容量1250千伏安 10/6千伏 的变压器并联运行,6千伏侧出线采用带熔断管的负荷开关,并联开关采用隔离开关.有一台变压器6千伏侧最近发生了一次烧中相熔断管的事故,中相电流降为0安,其他两相降为6安.而与之并联的另一台变压器三相电流增加到了100安,严重过载,请问为伸摸会产生这种现象?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
erdg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:350
注册:2006年4月05日
发表于:2006-07-12 09:28:00
1楼
首先请问你是做什么工作的?
回复
引用
举报
水泥电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 311回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 19:49:00
2楼
配电室主任
回复
引用
举报
水泥电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 311回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 19:52:00
3楼
请诸位高手在技术方面给予指导
回复
引用
举报
dzmtmwq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 297回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2005年6月12日
发表于:2006-07-13 20:25:00
4楼
期待高手解决
回复
引用
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2006-07-13 20:59:00
5楼
由于变压器属于并联运行,当一相保险管熔断后,造成该变压器二次则缺相运行,你采用的并联开关是隔离开关(其实这是违规的),没有自动断开并联电路,造成正常运行的变压器出现两个不正常电流:1、由于其中一个变压器不能正常供电,正常运行的负荷必然加大,电流大是肯定的。2、当故障变压器出现缺相后,供电异常,故障变压器相位变动,正常的变压器向其其余的绕组供电,造成环流。基于以上两个原因,电流相加,正常运行的变压器电流突然间加大是理所当然的。这时候情况非常危险,必须要将另外正常运行的变压器马上退出运行,否则会出现变压器过负荷烧毁的事故!另外,建议你将并联用的隔离开关改成专用的环网柜,这样出现问题的时候,何以马上自动退出故障设备。
回复
引用
举报
水泥电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 311回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 21:05:00
6楼
谢谢楼上高手的制导,我即刻建议换装环网柜.
回复
引用
举报
水泥电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 311回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 21:10:00
7楼
是不是说故障变压器已成为正常运行变压器的负载,这种现象是相位变化造成的.
回复
引用
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2006-07-13 21:41:00
8楼
是的,缺相会引起电压电流的相位变化。。
回复
引用
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2006-07-13 21:45:00
9楼
正常变压器电流的突然增加,确切来说是来自于另外一个变压器的负载转移,并不是单纯的故障变压器所引起的环流影响,是两个方面的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
涂布机
[2051]
系统集成方案精选汇萃
[1563]
刚刚由技术转为项目经理,请教...
[1726]
急,,有一技术问题求解决。
[1610]
美国工业用电电压?用线标准?...
[3034]
系统集成商的出路
[4576]
真空成型机PLC控制系统设计
[2776]
中华人民共和国特种作业操作...
[19197]
人机模式:创新还是返祖
[2142]
仪表基础知识(压力篇)
[4429]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号