当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
电机换档太快烧保险?
点击:
1164
| 回复:
9
lihai010
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2005年8月13日
发表于:2006-07-09 02:25:00
楼主
最近厂里的50T天车老是烧保险,两台20KW双速升降电机,只要速度从慢档向快档转换马上烧保险,郁闷了半天,以前还有2S左右的起动间隔,现在是同时起动,不知道是不是起动电流过大造成还是转换是发生短路造成呢?希望大家来探讨一下?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘静淳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2006年4月21日
发表于:2006-07-09 08:21:00
1楼
熔断器不象开关那样,有长延时和短延时功能,所以说直启动很容易烧保险。
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-07-09 21:32:00
2楼
速度从慢档向快档转换马上烧保险为何不把保险(快熔)加大一级呢??在电工学里不要老照书本套.....
回复
引用
举报
泰山变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:662
注册:2006年7月03日
发表于:2006-07-09 21:42:00
3楼
楼上说的对。
回复
引用
举报
不懂的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2006年6月15日
发表于:2006-07-10 10:46:00
4楼
现在同时启动,负载就变大了啊,瞬时电流也大了啊
回复
引用
举报
erdg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:350
注册:2006年4月05日
发表于:2006-07-10 13:43:00
5楼
建议电机错峰启动
回复
引用
举报
最爱挑毛病
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年6月15日
发表于:2006-07-11 11:09:00
6楼
强烈建议:采取延时保护,就是说在慢档启动若干时间后才能换快档。光加大保险,而不考虑电流变化的大小正常与否是不行的。如果只加大保险就能工作,很快你就会发现线路中有不正常的发热现象;交流接触器过度烧蚀等等问题;同时电机的工作寿命也会大大缩短。书本理论和实际操作是紧密结合!
回复
引用
举报
lihai010
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2005年8月13日
发表于:2006-07-11 11:55:00
7楼
最爱挑毛病说得对,我先前用的就是100A的保险,再加大的话就只能是烧电机啦!不过现在好了,我把过流保护给弄好了,现在起动两台电机之间有1S的起动间隔!谢谢各位
回复
引用
举报
我行我风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2002年5月15日
发表于:2006-07-11 13:24:00
8楼
电机启动时电流会比平时增加好几倍,象你这种情况,应该电流已达三倍额定值左右,所以错峰启动,间隔启动最理想
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-07-11 20:43:00
9楼
不是问题的问题,检查控制线路与主电路相序.请先说一下电机的种类,因为双速电机多种
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
日本工业电压是多少
[23179]
110kw的电机直接启动须用多大...
[12575]
一个灯三个开关如何控制
[17683]
三相空气开关电流是指每相电...
[11684]
单相电机用两个接触器来控制...
[26866]
三相四线插座接线图
[11328]
电工各种接线图(实物)
[17818]
怎样学会PLC和触摸屏
[15037]
两台空压机并联怎么连接?
[31580]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号