隔离变压器二次侧是否应该接地?
点击:
5209
| 回复:
5
世界第三
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:92帖 | 364回
年度积分:0
历史总积分:2046
注册:2004年11月30日
发表于:2006-07-02 13:45:00
楼主
请问隔离变压器二次侧是否应该接地?
接地的理由:避免意外产生的高压。
不接理由:与一次侧完全隔离,避免触电。
接地和不接地的设备我都接触过,国产设备接地的多。但电工复审材料上说不接地。
各位帮忙分析一下,到底接地好还是不接好。
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-07-02 15:36:00
1楼
上班的时候,我发现我们的设备变压器的二次侧都接地了。
关注中。
回复
引用
举报
hhhaosz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2006年5月23日
发表于:2006-07-02 17:03:00
2楼
不接地好.
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-07-02 21:15:00
3楼
同意,不接地好
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2006-07-02 22:41:00
4楼
这问题我也想知道,有这方面的标准吗?
回复
引用
举报
高兴学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 206回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2006年1月03日
发表于:2006-07-02 23:01:00
5楼
控制变压器二次侧接地,隔离变压器二次侧不接地.隔离变压器一,二次完全分开,没有高压串入低压的危险.控制变压器一,二次绕在一起用绝缘材料隔开有高压串入低压的危险.