请教一下高手:
变频器空运行可以到50HZ 电机和风叶难脱开 就没有带电机空载运行
电机带风叶网压启动运行正常 3相电流480 平衡
但是变频器拖动时就不平衡 UV相比W相大
40HZ以下很小 最多10A
以上增大很多 45HZ时有100多A
48HZ过流
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-06-21 08:30:00
1楼
电机功率,变频器型号?
回复
引用
举报
梅花 _37
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2006-06-21 14:13:00
2楼
估计是三相整流桥的问题
内阻不一样可能导致大电流时,不平衡.
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-06-21 14:48:00
3楼
驱动电路(光偶、二极管、电阻等检查以下)
回复
引用
举报
dingxuemei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2002年11月11日
发表于:2006-06-21 16:24:00
4楼
检查电机3相电阻
回复
引用
举报
红杉树 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2005年5月02日
发表于:2006-06-21 16:47:00
5楼
3相阻值平衡,电机245KW,变频器245KW,风机水泵专用型的变频器
回复
引用
举报
红杉树 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2005年5月02日
发表于:2006-06-21 16:48:00
6楼
3相阻值平衡,电机245KW,变频器245KW,风机水泵专用型的变频器
回复
引用
举报
安全出口
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:153
注册:2003年5月21日
发表于:2006-06-21 18:45:00
7楼
什么牌子的哦!做245KW的!!带小电机看下电机转的是否圆滑,如圆滑变频没问题,的改变频的加速提升方式;如不平滑肯定是有半背驱动有问题!QQ464965582
回复
引用
举报
dingxuemei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2002年11月11日
发表于:2006-06-22 13:00:00
8楼
将电机的接线改一下,看电流是否发生改变?
回复
引用
举报
红杉树 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2005年5月02日
发表于:2006-06-26 20:02:00
9楼
驱动电路应该没有问题,换上运行正常的一套驱动,情况一样
回复
引用
举报
程世恩
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 129回
年度积分:5
历史总积分:122
注册:2006年2月08日
发表于:2006-06-27 09:41:00
10楼
你还是按bisb说的试以下,先除外电机的事。031183919468
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
///富士变频器///
[26076]
安川H1000 故障CPF35
[5663]
变频器的分类
[10152]
电机三相改二相 大家讨论
[13688]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
请问压敏电阻的工作原理?在电...
[8548]
变频器中的下垂控制怎么理解...
[9158]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8265]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号