请问电力电容器消耗的有功功率如何计算 点击:2289 | 回复:4



满仔哥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-06-13 10:49:00
楼主
[b]今天领导交待了个事,要我计算一下我们的电容补偿问题:
1、我单位一条输入线路上的两个总降站的无功补偿可不可以做为互补,如站1补偿后COS=0.85,要使上级关口输出COS达到0.95,如何计算站2的补偿?
2、电容器消耗的有功功率该如何计算?[/b]



满仔哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-06-16 15:49:00
1楼
伤心呀,没有人回答俺

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-06-17 22:36:00
2楼
1.不知道你的一条线路是怎样接到两个总降站的.
2.有功功率=视在功率*功率因数

满仔哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-06-19 11:09:00
3楼
是这样的,110KV线路进到站1,从站1再T接到站2,站1为110KV/10KV,站2为110KV/6KV

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-06-19 14:59:00
4楼
电容器是能量转换元器件,理论上不耗能.实际中要看电容器的质量.发热就是能量的消耗