奇怪的电流互感器 点击:1204 | 回复:5



liuei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2001年10月06日
发表于:2006-06-03 22:15:00
楼主
今天校电流互感器时发生了一个奇怪的事,100/5的电流互感器,初级接校验仪给定电流,次级接标准电流表,
当标准电流表用5A档,显示为1-1.5-2-2.5-3-3.5-4安 时,
初级给定电流为20.6-31.4-41.9-52.5-64.2-81.1-111安。
当标准电流表用2.5A档,显示为0.5-0.75-1-1.25-1.5-1.75-2安 时,
初级给定电流为11.5-17.5-23.4-30.1-41.9-67.8-120安。
用数字万用表20A档接在电流互感器次级,
数字万用表显示为1-1.5-2-2.5-3安 时,
初级给定电流为21.7-32.9-43.8-62.1-130安。
相同的两个屏上共有40个同样的互感器,其中100/1的是好的,只是6个100/5的有这种现象,为什么同一个电流互感器接不同的表会有不同的变比?不同的电流会有不同的变比?



liuei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2001年10月06日
发表于:2006-06-04 13:07:00
1楼
会不会是磁饱和造成的?

高兴学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-06-04 21:37:00
2楼
   可能是表的内阻不同造成的

liuei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2001年10月06日
发表于:2006-06-05 15:14:00
3楼
大家快快分析一下啦!

互感器师傅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2006-07-06 11:53:00
4楼
你这种测法这种显示是应该正常的
1.你的标准电流表是什么等级?
2.你的互感器是什么等级?
3.标准电流表不应打在2.5A档
4.你的数字万用表是什么等级的?

有事可以来电话

0451-86786011
13796603033
赵志远

liuei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2001年10月06日
发表于:2006-07-09 23:40:00
5楼
1.标准电流表是0.5级;
2.互感器等级不知道,看不清了;
3.标准电流表为什么不能在2.5A档?
4.数字万用表是常用的4位半表;
5.为什么40个同样的互感器,其中34个100/1的是好的,只是6个100/5的有这种现象?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师