求助:J300参数无法修改
点击:
970
| 回复:
9
诸葛连弩
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2005年1月06日
发表于:2006-06-02 12:51:00
楼主
我公司一台J300变频器,使用一段时间后,想对参数作一些调整,却发现所有的参数都无法改变,显示参数值的状态下,按上、下键无效。肯定是在停止状态,而且也没有使用SFT端子,哪位老师知道是怎么回事,望不吝赐教。先谢过了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-06-02 13:20:00
1楼
面板显示什么?看看C20值是多少?
回复
引用
举报
诸葛连弩
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2005年1月06日
发表于:2006-06-02 15:56:00
2楼
面板就是正常的显示,选d0就显示频率,选d2就显示电流,C20是08。现在运行是正常的,也没有跳闸。可以看各参数的值,就是无法修改,不知是怎么回事。望瞿总多多指点,先谢过。
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-06-02 16:26:00
3楼
您有DOP吗,估计是F-25改动了,您用DOP改过来,这个参数用OPE是调整不了的!
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-06-02 16:26:00
4楼
您有DOP吗,估计是F-25改动了,您用DOP改过来,这个参数用OPE是调整不了的!
回复
引用
举报
日立维修
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 460回
年度积分:0
历史总积分:1101
注册:2005年11月15日
发表于:2006-06-03 09:11:00
5楼
您好 您是那里的 ,我可以帮您看一下,我在南京,电话:025-85366937 13851638925 章叶忠
回复
引用
举报
诸葛连弩
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2005年1月06日
发表于:2006-06-06 12:24:00
6楼
多谢瞿总指点,这台变频器原先日立来人调过,估计是那人用DOP把参数给锁了。
回复
引用
举报
诸葛连弩
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2005年1月06日
发表于:2006-06-06 12:25:00
7楼
多谢章工好意。
回复
引用
举报
秦岭山人
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:616
注册:2001年11月02日
发表于:2007-09-03 09:37:00
8楼
面板就是正常的显示,选d0就显示频率,选d2就显示电流,C20是08。现在无法运行,按STOP报E10。可以看各参数的值,就是无法修改,不知是怎么回事
回复
引用
举报
秦岭山人
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:616
注册:2001年11月02日
发表于:2007-09-03 09:38:00
9楼
瞿总:一台J300-220HFE4,面板就是正常的显示,选d0就显示频率,选d2就显示电流,C20是08。现在无法运行,按STOP报E10。可以看各参数的值,就是无法修改,不知是怎么回事
回复