求专业修理日立J300变频器 点击:560 | 回复:1



小青

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2006-05-31 10:27:00
楼主
我们的日立J300变频器以使用6年了,去年到现在一直是变频器频率超过44-45赫兹后故障停机,等过几分钟后,再启动变频器又可以用了,请问是什么毛病,我在黑龙江加格达奇,离我们这里进的地方那里可以修。



瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-05-31 11:02:00
1楼
我已经帮您回答了,您没有注意检查么?
没有任何问题,资料明天邮寄出,请注意查收!关于变频器故障问题,以后建议到左边日立论坛里专门提问!对于这个问题建议作以下处理:
1、检查变频器的散热风扇是否损坏,或者是否散热能力下降!
2、检查变频器散热器后面的散热通道里是否已经被蚊虫或者粉尘堵塞
3、变频器电路板建议做一次清洁维护
4、变频器模块重新涂抹新的散热硅胶
5、电容有没有鼓包现象?
经过以上处理相信您的变频器再用六年没有问题

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师