为什么脉冲编码器的脉冲会时断时续 点击:622 | 回复:3



周林

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2006-05-31 09:06:00
楼主
  我从编码器读脉冲至PLC计数算距离,但工作的时候看到的监控曲线不时直的是锯齿行上升的 请问是哪里出了问题啊 



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-31 09:09:00
1楼
您的编码器的输出是什么形式的?是否超过了允许的最大距离?

周林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2006-05-31 09:21:00
2楼
没有啊 很短的 是正交的编码器

micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-05-31 10:57:00
3楼
用示波器观看吗?扫描时间是多少?