空开相间绝缘电阻 点击:2501 | 回复:2



能学于人则学之,能授予人则授之。

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-05-27 23:45:00
楼主
今天遇到一个问题,墙上一排装了五个空开,第一个总的,80A,另四个各控制一台空压机,两个30A两个40A,空压机都是7。5KW。
一名机台工去给空压机放水,因为怕水会导电,所以把总开关关掉才放水,关了电后他就不怕了,放水阀开的很大,水雾喷到空开上,导致空开输出端绝缘电阻下降,三个分空开都只有5K欧左右。
我当时不知道他放水的情况,他只跟我说那里冒火,我测了绝缘电阻觉得不正常,换三个空开又很麻烦,而我以前没遇到过这种情况,也不知道空开的绝缘电阻应该是多少,于是我就打电话到空开厂也就是正泰去问,在转了几次后,转到一位技术人员那里,他非说是我的选型不对,要我换空开。
然后我又打电话到德力西(我的空开不是德力西的),服务台给我一个号码,我打了过去,那位没有问我的空开是什么牌子的,在我同样的描述后,他说记不太清了,让我留一个号码。过了一会儿他打电话给我,说他刚才拿了一个产品用摇表测了一下,比我的那个阻值要大得多,让我考虑是否因为空开受潮了导致绝缘电阻下降那么多。后来我手机没电了。
我着重检查受潮方面,空开输出端的尘埃被水湿了,擦干后就好了,但还是有一个OMORN的时间继电器爆炸了。
再去买的时候,又比较出一个问题,前一次买的OMRON二手的240三个,这一次买的松下也是旧的60三个,是不是OMORN比松下要好啊,还是旧的没有价,乱开价的。



换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-05-28 00:57:00
1楼
空开绝缘受潮了,得处理,先用酒精把灰尘檫干净,可用电吹风吹干,相间和对地绝缘记得应在10以上,低点也没事,呵呵!

laoyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 124回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2006-06-12 13:16:00
2楼
这种东西也敢买旧的,不敢想。