发表于:2006-05-23 19:43:00
楼主
[b][color=#0000FF]大家好:
我有个问题,我公司一个18.5KW的风机电机。现在我测的电流是25A,电压是390V。按测得参数计算的话 视在功率= 390 * 25 * 1.732 = 16.887 KW
有功功率约等于 16.887 * 0.83 = 14.016 KW
所以我将电机的转盘加大来提速,现在提速后 测得电流为 33A 电压为 390V
初步计算了一下 视在功率 = 390 * 33 *1.732 = 22.29 KW
有功功率 = 22.29 * 0.83 = 18.5007 KW
但是问题又来了电机发热严重,基本上手不能长时间摸上!
请问各位是否我的电机计算有问题还是什么原因,照计算应该是可以的啊!
电机的型号是 Y200L1-6
铭牌为 电压 380V 额定功率 18.5KW 功率因数 0.83 效率 89.8% 额定电流 38A
还有个问题是请问电机的功率因数在我计算时应该按电机铭牌,还是我低配无功补偿的功率因数?电机的铭牌标定额定功率18.5KW 为什么不等于铭牌标定电压、电流的计算值?[/color][/b]