能否集中讨论一下西门子6SE70报F026的维修方法
点击:
758
| 回复:
3
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2006-05-23 09:37:00
楼主
西门子6SE70变频器报F026的比例较高,各位是否能把自已维修中总结出的经验相互交流下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-05-23 12:36:00
1楼
模块和驱动都有可能.
回复
引用
举报
shpengchong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 184回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2006年3月12日
发表于:2006-05-24 00:10:00
2楼
阿健说的对.欢迎来电交流:021-55880702,上海鹏冲变频器维修中心
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2006-05-24 12:31:00
3楼
除了模块和驱动外别的也不可能坏了,坏得比较多的肯定是驱动了