楼主
我工厂大面积使用奇利电子镇流器日光灯后,零线电流接近与相线的2.5倍!我也拿三个镇流器做过实验,结果就是零线电流过大.三相四线正弦交流电路中,零线电流叠加的原因无非是移相.(电子镇流器属于容性负载)谐振不可能有那么厉害了.
在无奈之下我只好把2200多个镇流器换装,在次过成中有好几个品牌的镇流器也是一样,
大家有类似的案例踊跃讲了!!!!!
现在我公司已经拒绝奇利所有产品!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
亦云人云
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 2351回
年度积分:0
历史总积分:3114
注册:2004年11月10日
发表于:2006-05-09 10:23:00
1楼
关于镇流器问题,请参考下述网页:
http://www.emcbbs.com/read.php?tid=89&fpage=1
http://www.baidu.com/s?wd=PFC++%B5%E7%D7%D3%D5%F2%C1%F7%C6%F7&cl=3&tn=yokcom
http://www.baidu.com/s?tn=yokcom&ie=gb2312&bs=PFC+%B5%E7%D7%D3%D5%F2%C1%F7%C6%F7&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=EMC+%B5%E7%D7%D3%D5%F2%C1%F7%C6%F7&ct=0
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-05-09 18:03:00
2楼
太盲目!其实换一半也就行了。
回复
引用
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-05-09 21:13:00
3楼
建议买带APFC电路的节能灯
回复
引用
举报
521plc
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:280
注册:2004年10月03日
发表于:2006-05-11 11:16:00
4楼
TO:李同庆
我们公司有带APFC电路的节能日光灯.绝对不会出现你上面讲的问题.在原有电子灯架上还能节能20%.在原有电感灯架上能节能40%.功率因素提高到95%以上.我在深圳.有空联系呀.0755-25185659 13751155820 何开林
回复
引用
举报
想好再说
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2006年5月12日
发表于:2006-05-12 03:53:00
5楼
少见多怪,奇利电子镇流器功率因素太低.
回复
引用
举报
hm1860
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2006年5月23日
发表于:2006-05-23 06:24:00
6楼
李同庆:
你说的这种情况在全国各地都有发生,主要是劣质电子镇流器造成的,原因是三次谐波超标.建议你使用节能电感镇流器和我公司刚刚推向市场的T5 plus 系列高效节能日光灯.更明亮,更节能,更可靠,更省钱.详情可以与我联系.
李生:13710997789
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
相同的加热器,接星形接法与接...
[21876]
求助!!!三相380V电机额定电流...
[14359]
摇表指针不归零
[19688]
汽车点火线圈好坏怎么检测
[22550]
电工技术问答1000问
[17835]
4平方毫米铜线到底过多少电流...
[28918]
1个LED接在220V电路作为指示...
[74750]
两台三相电动机交替运行的控...
[11280]
视频:电工基本知识(1-5)
[10567]
有用断电延时继电器设计星三...
[13103]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号