光电编码器数据显示一会最大一会最小故障 点击:522 | 回复:1



丁天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年5月04日
发表于:2006-05-04 13:18:00
楼主
   我有德国GES集团产的增量型编码器出现了故障使数据显示一会最大一会最小?用于纺织机上,请哪位高手指点一下,万分感谢。



@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-05-04 21:29:00
1楼
增量型编码器是计数累加的,数据显示一会最大一会最小,应不全是编码器问题,看看计数器有什么问题