毕业设计中遇到的问题,现有一个称重传感器,要将称得的重量送到PLC(电压信号),将这个信号与设定值比较,若达到设定值,则关闭阀门。
由于刚接触这个模拟量模块,在编程上遇到障碍,希望各位专家能指点迷津。我的联系方式是e-mail:cyiyue@qq.com,QQ:173395226,在此先谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控333
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2004年6月29日
发表于:2006-05-02 17:56:00
1楼
你想要什么帮助?有什么问题提出来可以吗?
回复
引用
举报
cyiyue
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2005年12月12日
发表于:2006-05-03 09:22:00
2楼
程序中采集模拟信号的模块是哪个,我找手册找了半天也没找到。还有就是采集到的信号如何转化成PLC自身信号?谢谢了
回复
引用
举报
透明了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 325回
年度积分:0
历史总积分:521
注册:2005年3月29日
发表于:2006-05-05 14:39:00
3楼
模拟模块MAD01,看看这个手册怎么做吧,其实也不难
我一直在用
回复
引用
举报
毛毛的小林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年5月26日
发表于:2006-05-28 14:47:00
4楼
CP1H有一个模拟量输入内存地址的,200-203是输入,210-211是输出