小弟在近日手上有一台LG-IS5-5.5KW的变频器,带空机没问题,带1.5KW的也没问题,但只要带两台2.2KW的变频器,运行几分钟就显示GF,按RESET键后马上起运就显示OC,但有时不显示OC,请同仁们指点一下,我怀疑是模块的问题,各各位有何建议?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZHANGMR _19
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 19回
年度积分:1
历史总积分:80
注册:2004年9月25日
发表于:2006-04-29 11:11:00
1楼
LG的过载能力不强。IS5的机器还可以的。
回复
引用
举报
ja _91
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2005年9月23日
发表于:2006-04-30 11:02:00
2楼
临界点。
回复
引用
举报
1245 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-13 15:43:00
3楼
泄漏电流造成的 0531-82350838